일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
월성 1호기 발전재개
- 조회 : 2837
- 등록일 : 2002.09.12
- 사건명
월성 1호기 발전재개
- 해당원전
월성 1호기
- 발생일시
2002-09-12
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
발전재개
- 상황
월성 1호기가 터빈 정지회로 시험 중 발생한 터빈정지의 원인을 제거하고, 2002년 9월 12일 00시09분에 발전을 재개하여 출력을 상승중임.
- 원인
시험용 밸브 동작불량
- 소내·외 방사능 누출여부
없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
○ 동작상태가 불량한 시험용 밸브 교체 ○ 9월 12일 12시경 100% 전출력 도달 예정
- 소속 및 직위
제1발전소 기술공무부장
- 성명
염 택 수
- 연락처
054-779-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134